Das ist normal. Beim Einschalten gibt es immer eine Stromspitze. Dann löst der magnetische Auslöser der Sicherung aus.
Ein kleiner Tipp vom Stromer:
Häng mal ne
lange Kabeltrommel dazwischen rein. Der Leitungswiderstand müsste den Strom etwas begrenzen.
K-Automaten? Sind die nicht ausm Mittelalter?
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Ich bin seit 2001 Elektriker, bis jetzt habe ich K-Automaten nur ausgebaut.
Anstatt den B16 A LS kannst du auch problemlos auch einen C16 A LS dranhängen.
B16 hält kurzzeitig (0,5 sek) bis zu 5-fachen Nennstrom aus 5x16A=80A
C16 dagegen bis zu 10-fachen Nennstrom 10x16A=160A
Die thermische Auslösekennlinie ist bei B und C gleich. Magnetischer Auslöser ist Kurzschussschutz, thermischer Auslöser dagegen der Überlastschutz.
C16 A Leitungsschutzschalter werden an normalen Schukosteckdosen im Industrie- und Gewerbebereich verwendet. Voraussetzung ist natürlich ein Mindestquerschnitt von 1,5 mm² an der Zuleitung der Steckdose.